Медленная передача в уд. рабочий стол

Страницы: Пред. 1 2
RSS
Медленная передача в уд. рабочий стол, Обсуждение: Медленная передача в уд. рабочий стол
 
Версия драйвера 1С самая последняя с их сайта. 8.1.7.9
На Локальной машине событие отвечающее за получение ШК возникает спустя 2-3 секунды с момента считывания штрихкода.
В терминальной сессии это увеличиывается до 7-10 сек.

Наблюдения субъективны, с секундомером не стоял. Сетка не перегружена.
 
Цитата
На сканере Вы настроили данный суффикс?
Да, штрихкод соответствующий считывал.
 
Получается что происходит неправильная отработка команд компонентой 1С.
На практике замечал неоднократно, когда от версии к версии компонента сканера 1С, начинает работать нестабильно или выдавать ошибку и последняя версия компоненты не означает что она лучше работает чем предыдущая (это кстати, также относится к платформе и конфигурациям 1С).
Рекомендую откатится назад и проверить работу на предыдущих 2-3 версиях компоненты.
 
Сергей, спасибо за помощь.
Обратил внимание, что в компоненте от 1С при проверке устройства - есть параметр ТаймаутСОМ. Нашел в обработке от 1С функцию:

// Функция осуществляет подключение устройства.
// (API v2.0)
//
// Параметры:
// Объект -
// - Объект драйвера торгового оборудования.
//
// Возвращаемое значение:
// - Результат работы функции.
//
Функция Подключить(Объект) Экспорт


Объект.Драйвер.ИмяСобытия = "ПолученШтрихкод";
Объект.Драйвер.ТаймаутCOM = 0; //
Страницы: Пред. 1 2