В отличие от более ранних моделей, принтеры GODEX серии EZ-1000+, могут иметь не только датчик края этикетки, но и встроенный интеллектуальный сенсор “на просвет” для печати на нестандартных этикетках.
Сенсор включается/выключается с помощью специальной команды:
^G0 (выключить) (при использовании обычных этикеток выбирайте именно этот параметр) или
^G1 (включить),которую удобнее всего подать на принтер используя "родную" программу принтера - QLabel IV:
1) Запустите программу Qlabel IV.
2) Для того чтобы в рабочем поле отображалось Окно команд, необходимо поставить галочку напротив надписи Command Viewer: View -> Command Viewer
3) В Окне команд наберите ^G1 – чтобы включить сенсор, или ^G0 – чтобы выключить и нажав клавишу Send послать команду в принтер (он должен быть включен и светодиод «Ready» гореть зеленым)
После проведения данной операции необходимо калибровать принтер под данную этикетленту.
Для этого:
1) Проверьте расположение метки перемещаемого сенсора края этикетки, он должен находиться в верной позиции (попадать на бумагу).
2) Выключив принтер, нажмите и удерживайте клавишу FEED, не отпуская её.
3) Удерживая FEED, включите принтер. Он издаст 3 звуковых сигнала. Подождите, пока светодиод READY замигает оранжевым, а STATUS загорится оранжевым (принтер вошел в режим калибровки).
4) Теперь отпустите клавишу FEED.
5) Принтер автоматически откалибрует этикетку, выдвинув её на несколько позиций вперёд-назад.
Сенсор включается/выключается с помощью специальной команды:
^G0 (выключить) (при использовании обычных этикеток выбирайте именно этот параметр) или
^G1 (включить),которую удобнее всего подать на принтер используя "родную" программу принтера - QLabel IV:
1) Запустите программу Qlabel IV.
2) Для того чтобы в рабочем поле отображалось Окно команд, необходимо поставить галочку напротив надписи Command Viewer: View -> Command Viewer
3) В Окне команд наберите ^G1 – чтобы включить сенсор, или ^G0 – чтобы выключить и нажав клавишу Send послать команду в принтер (он должен быть включен и светодиод «Ready» гореть зеленым)
После проведения данной операции необходимо калибровать принтер под данную этикетленту.
Для этого:
1) Проверьте расположение метки перемещаемого сенсора края этикетки, он должен находиться в верной позиции (попадать на бумагу).
2) Выключив принтер, нажмите и удерживайте клавишу FEED, не отпуская её.
3) Удерживая FEED, включите принтер. Он издаст 3 звуковых сигнала. Подождите, пока светодиод READY замигает оранжевым, а STATUS загорится оранжевым (принтер вошел в режим калибровки).
4) Теперь отпустите клавишу FEED.
5) Принтер автоматически откалибрует этикетку, выдвинув её на несколько позиций вперёд-назад.